5.2雨季施工
5.2.1施工准备
1)组织准备 :为了保证在雨季施工期间,在发生大雨、暴雨天气等险情时,能够及时组织人员进行抢险救灾,成立雨季施工防洪领导小组,并成立雨季施工应急救援分队。汛期内主要领导要执行轮流值班制,发现险情立即指挥抢救和上报。
2)材料准备 :防洪应急材料的准备:水泵、泥浆泵、编织袋、手推车、塑料布、防水电缆、铁锹、雨衣、鞋等。
3)技术准备 :雨季到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨季施工计划,为施工提供技术准备。
4)现场准备 :雨季施工前,整理施工现场,清理施工现场的排水沟,保证排水畅通。确保排水设备完好,以保证暴雨后能在较短的时间排出积水。
5.2.2雨季施工措施
1)基坑开挖、回填
(1)基坑开挖后组织力量突击施工;在基坑四周设集水坑或排水沟,防止地面水灌入基坑。受水浸基坑在基础施工前应将基底清理干净后方可施工。
(2)基坑回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意雨情,雨前应及时夯完已填土层,并做成一定坡势,以利排除雨水。
(3)雨期土方回填施工应严格控制回填土的含水率,及时取样试验,将回填土的含水量控制在设计要求范围内。
2)混凝土工程
(1)混凝土浇筑前应及时了解天气预报,尽量利用非雨天气组织施工。
(2)混凝土浇筑前必须清除模板内的积水。
(3)浇灌混凝土时,如突然遇雨,要做好临时施工缝,方可收工。雨后继续施工时,先对接合部位进行技术处理后,再进行浇筑。
(4)雨季施工要每天定时测定砂、石等集料的含水率,及时调整各种配合比。混凝土浇筑过程中或浇筑完毕未达到初凝如遇下雨,立即用塑料膜或蓬布覆盖,防止雨淋。
(5)雨后接缝时应凿掉被雨水浸泡冲刷过的松散混凝土,继续浇筑混凝土时应按施工缝处理。
3)吊装施工
(1)做好防雷防电措施,架梁前在架桥机上设好避雷装置,防止雷击伤人。
(2)随时检查制动运梁平车装置是否完好。
(3)大雨、暴雨及大风时应停止吊装作业。
(4)高空操作人员雨后施工,要注意防滑,要穿防滑鞋。
(5)雨期塔吊使用前必须检查避雷及接地接零保护是否有效,雨后必须及时检查塔吊路基有无下沉现象。
5.2.3安全保证措施
1)选择驻地、料场、拌合场、预制场、弃土场必须考虑雨季暂时性地表径流及泥石流等危险。雨季时节安排专人值班巡视,发现险情发出警报,人员设备及时撤离。
2)电气设备要有可靠接地措施,对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理,防止漏电事故发生。
3)现场临时电源应进行全面检查,各种线路只准架空铺设,电源开关箱要有防雨设施。
4)配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。
5)雷雨天气应注意防雷工作,避免作业人员直接暴露在建筑物最高处,防止雷电直接伤人。