数学建模社区-数学中国
标题:
2008年全国研究生数学建模竞赛D题答疑(转接)
[打印本页]
作者:
huashi3483
时间:
2008-9-25 08:19
标题:
2008年全国研究生数学建模竞赛D题答疑(转接)
答疑占楼!请有关D题的文字疑问,请回帖提问。我们会根据问题的内容,提交给组委会!谢谢,本帖禁止灌水!
/ r: J4 b5 A! L+ U: s7 m0 ]$ @
) m. b: S( a% C3 M1 W
* I2 j; a) Z* T2 T
问题太多,请到
http://www.shumo.com/forum/forumdisplay.php?fid=134
阅读!
作者:
wangkun1984
时间:
2008-9-26 09:22
老师你好,请问夏季在商店中顾客设计冷负荷约为30w 是不是指每个人散发热量功率是30w?
作者:
wangyuchao
时间:
2008-9-26 09:23
问题1、夏季在商店中顾客设计冷负荷约为30w。
9 g9 h2 H; m9 Q8 y/ g7 A
% Z. o- G0 t* C2 I2 e) p( h p
a。这个30w 是指整个夏季中的空调平均运行的冷负荷值吗?
- S! _" H( t8 F7 Z( q! B: T1 g6 j
b。可否定义一下冷负荷的概念;30w 我理解成功率30w。
/ N, I9 k' v R. n% f0 [
@, K+ i0 ^8 N# w& i+ |( e: _
c。目前我将这个条件理解成,每名顾客的制热功率为 30w 。
" D6 I$ n+ o4 ?4 |5 x/ A
顾客人数,我自己估测。这个理解是否正确
) m1 U3 [. S, K2 F( c/ d1 I! s
, g8 A6 V% W6 H- V$ k! {
谢谢
3 H2 ?; ]: J0 U3 E
# ^3 s, x; L9 ^ S. G2 p6 I
[
本帖最后由 wangyuchao 于 2008-9-26 09:28 编辑
]
作者:
peakbeam
时间:
2008-9-26 09:32
请问冷却水32-37度是什么意思?冷却水和冷冻水是怎么热交换的?
作者:
wangkun1984
时间:
2008-9-26 09:38
注:商场的面积为5.6万平方米。共6层,地下1层,地上5层,层高4.5米,建筑成长方体。
) P. ]/ B; F u$ a
请问具体是什么意思,是地面面积还是加上墙体之后的表面积?
: `2 T; ^5 ~, Y0 Q
谢谢
作者:
wolf08
时间:
2008-9-26 09:59
请问专家第一问中的:“夏季在商店中顾客设计冷负荷为30w。”是指w/人,还是w/平方米啊?
作者:
mt168
时间:
2008-9-26 10:03
请问专家第一问中的:“夏季在商店中顾客设计冷负荷为30w。”是指w/人,还是w/平方米啊?
作者:
no1zhuwm
时间:
2008-9-26 10:04
请将图1的中文标注 按照顺序列出。
作者:
glover_7
时间:
2008-9-26 10:13
“冷负荷”是什么意思?“30w“?
作者:
wolf08
时间:
2008-9-26 10:15
请问:水泵的设计流量是多少啊?
作者:
onlyouwang
时间:
2008-9-26 11:09
根本看不清图,还有错别字。。。
作者:
ddxuer
时间:
2008-9-26 11:12
怎么这个问题没人回答?
作者:
dapengcai
时间:
2008-9-26 11:22
标题:
空调数据统计中6月31日是否应该为7月1日
空调数据统计中6月31日是否应该为7月1日?6月没有31号。请专家回答,谢谢!
作者:
li_exdata
时间:
2008-9-26 11:35
标题:
D专家哪去了?
这么多问题,怎么就没专家理呢?
作者:
cuibo330
时间:
2008-9-26 11:36
标题:
D
1商场的面积为5.6万平方米指的是表面积么?若不是请问商场得长 宽是多少?
3 @( C' C1 @: F5 f9 {8 R
2 t(L,t)提上说是是冷负荷得计算温度,是室外温度么?
5 j+ x3 i* O% X
3 只要营业新风机组就向商场提供新风,晚上20点后是不是营业时间?
作者:
li_exdata
时间:
2008-9-26 12:02
标题:
数据有问题吧
顾客的冷负荷只有30W对吗?
作者:
z1c2zc
时间:
2008-9-26 12:21
标题:
能整张清楚的图吗
能整张清楚的图吗
作者:
fubo
时间:
2008-9-26 12:39
标题:
第一题中的数据来源?
请问一下:第一题是计算出结果还是列式子。
作者:
xxhforest
时间:
2008-9-26 14:12
请问:“
该中央空调共有
3
台功率相等的制冷机、冷冻水和冷却水水泵各
3
台,每台制冷机功率约为每台水泵功率的
3
倍,商场水泵运转时按设计流量运行,即流量不变化。
”是什么意思?
! k$ a5 Y* j4 v* i- E! R1 L3 n
是有3台功率相等的制冷机,每台对应3台冷冻水水
泵和冷却水水
泵?
- H8 f t% T6 x8 Q0 X) ~, [
还是总共只有3台功率相等的制冷机,3台冷冻水水泵,3台冷却水水泵?
作者:
zxp121267
时间:
2008-9-26 14:36
标题:
几个问题
1、
顾客设计冷负荷约为
30w指的是每个顾客发热量么?
+ k k( @2 w2 x
2、
根据数据推导出(
A
)和(
E
)的冷负荷,数据是指哪些?附件中的空调数据统计?A和E的冷负荷是指的每天的还是每年的?
( ~) m3 [! [# O- H" J, |6 E, J
3、6、7、8月的温度给出了,但是别的月份呢?自己设定么?
作者:
peakbeam
时间:
2008-9-26 15:02
有没有人回答问题啊?
作者:
sijie84
时间:
2008-9-26 15:59
请问冷负荷的计算温度值是什么意思啊?
作者:
beauty030241116
时间:
2008-9-26 16:33
老师您好:
# S" R: d1 G* c6 }" o8 ^3 C9 R' h( c6 m
题目中:然后再输出的冷量要抵消通过建筑围护结构和新风输入的热量(Qt)商场人流(Qm)以及照明等电气设备散失的热量(Qe)。
6 v3 m t0 m* B l( L
Qm指的是人流量还是指人流散发的热量?
作者:
pudson
时间:
2008-9-26 16:56
去shumo上问吧,好象在那答疑了
作者:
y_xd2050
时间:
2008-9-26 17:29
老师:
3 a, s7 G7 V+ u7 Y
人流量就是一个常量吗?还是应该用一个模型呢?谢谢
作者:
y_xd2050
时间:
2008-9-26 17:44
专家:
0 v% @- v _" [2 K
4 K- l$ B' P( _( L8 Z" o: P9 ^" w
第一问中推导出(A)和(E)的冷负荷,是不是要我们从所给数据中算出具体数值?
作者:
rever99
时间:
2009-7-23 23:52
Blackwell帐号
0 p3 S7 g5 e/ z0 s8 M
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
0 h$ E. f( _! `& F) u
http://www.blackwell-synergy.com/
; y% J0 j9 O: f! q, ~
, _1 S- i. ]+ I
0 L9 V0 m/ \% t+ R
koirala/dharan
7 o7 k& l: {- b1 Q/ l1 v2 G
Mayor/revistas
作者:
waisky
时间:
2009-9-9 15:14
thank you very much!!!
欢迎光临 数学建模社区-数学中国 (http://www.madio.net/)
Powered by Discuz! X2.5