电力市场的输电阻塞管理一题评分原则:. x6 {* c9 t9 M$ w
( X- n# @7 f( e! ~8 i1、组委会不给出题目的模型和答案
2 Z/ p* ]. C5 N, E
. o+ p; d W3 }6 b2 J' S2、只给出一些要点,各赛区自行制定评分细则.0 G; i9 y- U$ X8 A5 d$ w9 ^
% n4 y5 g, T; w8 K# J8 s# q+ g3 ^3、因此,对于不同的理解,不同的考虑,模型不同,算法不同;自然答案就不同,只要有道理分析就行.
" w6 [: I" l1 z- P2 ~9 G
( \. U2 G* n' Q4、对于出清价格的理解不同,答案不同;
/ ?- K/ c8 n8 i8 U5 }5、对于阻塞费用,你的算法不同,答案也不会同.
+ @. n( {& w8 p9 R( ~! n! n$ j t
* O1 l' N" \1 K9 m: g& J) g+ d9 U) r全国大学生数学建模竞赛B题评阅要点
8 N5 B% X) n4 o) d M$ Q9 f9 V# y假设:文章中的假设,可不增加。
* U0 j+ B! h4 K9 s/ H( [; c# e解题思路:
1 P& p; ^$ z. ~9 z7 Q; h1、每条线路上的有功潮流是各发电机组出力的函数,于是有6个函数,每个函数有8个相同的自变量。
- S# B; m0 Z; K: }1 G, u. m方法:(1)可用最小二乘法。
' r% N& v. J- e- A' v. b4 D(2)线性拟合
g/ X/ [; k8 k/ ~( z9 ]; l(3)多元线性回归# f4 `0 S% Y0 T: W; v( d' ^
(4)EXCEL,SPSS
- I4 F' @9 G" K- P& U上述方法均需要经过检验。如果没有检验,适当扣分。
8 ]/ F) c% ]! Q$ a2、阻塞费用计算规则:只要合理均可。" q$ q6 @! ?5 h! R
3、当下一段负荷需求是982.4MW,规划模型可以为:1 j u1 {/ q5 |! n
Z=Min(Sum(Bi*Pi)) = Min(B*Sum(Pi)) (1)8 J5 h- I% R$ M8 f
(2)
5 J# I# F9 n7 r/ D发电机组运行功率约束:
5 d: G% T* O: o6 R! [4 c (3)
R+ W( U+ V1 d" |, @8 n升功率速率约束:
# \0 z/ l9 D" z7 B k$ M+ w (4)9 k" Y3 e2 E g) {3 q( @
降功率速度约束:& w" K# |& T% n# L' n
(5)1 \7 ?7 g- m- @
电网功率平衡的等式约束 E6 y1 l5 |: ^" B8 x, C3 M
(6), j. J [4 B8 N& C4 Z/ V0 e
非负限制:所有变量非负
+ Q" m4 L* t. _0 K1 u6 t m4 { B可以用Lingo或Matlab求解,结果为:
: q! z; I4 O) w5 R& ~' g; ip1=150 p2=79 p3=180 p4=99.5 p5=125 p6=140 p7=95 p8=113.9
' E: w) h/ z4 X& j" \清算价:303(元)
. X* W/ {* F( y3 `1 y各线路的出力可在上述结论的附近变动。
/ ]4 p( N2 D9 [% H此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。
7 w, x8 B/ Q! A c- C4、以线路安全限值为约束,以阻塞费用最小建立规划模型:
1 N( f1 b) w' b( d- g( d8 ~6 K! w3 |/ A8 k3 O. H& ?8 g9 H5 d
p1=150 p2=88 p3=228 p4=90.4 p5=152 p6=96.9 p7=60.1 p8=117
4 W* A: B$ m$ a/ ?0 ]! @9 x, E i各线路的出力可在上述结论的附近变动。
* R- Z1 Y" @2 B2 o% z* X! C5、当下一时段的负荷是1052.8MW,按照规则确定的各机组出力分配预案是:( k) R+ s; N$ }) U
p1=150 p2=81 p3=218.2 p4=99.5 p5=135 p6=150 p7=102.1 p8=117 " w8 P* I2 q$ F6 S" ]2 ]* X
清算价为:356(元)! d( i; C' i; I
各线路的出力可在上述结论的附近变动。& c2 p. f9 ?1 Y) j+ D6 g
此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。8 e6 L: ` }' M# Q: \
按4的方法无法消除输电阻塞(即模型无可行解),使用线路安全裕度,方法:
: T' a+ r+ R4 t8 V- g" {0 V2 V(1) 先安全后经济, z) U) Z2 `1 S6 a4 |
(2) 安全经济同时考虑
9 m9 Y) ?; z/ H! {各机组出力分配预案是:(参考)
% ?) V, \, W2 A/ Vp1=124.2 p2=75 p3=228 p4=99.5 p5=152 p6=155 p7=102.1 p8=117 ; Y2 @0 j$ S, o% _2 g9 ~
此时,只有一条线路阻塞。