电力生产问题
% u3 |5 ~* f8 _  f+ B9 ~# W为满足每日电力需求(单位为兆瓦(MW)),可以选用四种不同类型的发电机。每日电力需求如下表1。 2 K# `! U2 D6 z6 @' h1 z3 J
表1:每日用电需求(兆瓦)
7 q% }  b' `0 o3 A0 m% G时段(0-24)        0-6        6-9        9-12        12-14        14-18        18-22        22-24
# U* {1 e8 R9 t! _需求        12000        32000        25000        36000        25000        30000        18000
8 y: \% W% f' ?' w9 U; y/ }# ~' f, m9 x0 X每种发电机都有一个最大发电能力,当接入电网时,其输出功率不应低于某一最小输出功率。所有发电机都存在一个启动成本,以及工作于最小功率状态时的固定的每小时成本,并且如果功率高于最小功率,则超出部分的功率每兆瓦每小时还存在一个成本,即边际成本。这些数据均列于表2中。. Y5 ?6 A; G1 f8 ?/ y
表2:发电机情况. W& ?- F% B# ?: B; Y  x
        可用数量        最小输出功率(MW)        最大输出功率(MW)        固定成本(元/小时)        每兆瓦边际成本(元/小时)        启动成本3 U( c% E; c6 n; f5 T
型号1        10        750        1750        2250        2.7        5000
  J# G# l7 I6 p7 i1 `  l: E型号2        4        1000        1500        1800        2.2        1600) c8 P! O- C+ L6 I8 b2 z- m
型号3        8        1200        2000        3750        1.8        2400' M, M2 ], `. [; j- [/ F. u: i6 ^' A* g
型号4        3        1800        3500        4800        3.8        1200; h* [0 r8 Q+ e9 |2 W/ c
只有在每个时段开始时才允许启动或关闭发电机。与启动发电机不同,关闭发电机不需要付出任何代价。
( S$ N+ F( [$ K* g+ M问题(1) 在每个时段应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,最小总成本为多少?
6 X! O. C, `- a6 \& W问题(2) 如果在任何时刻,正在工作的发电机组必须留出20%的发电能力余量,以防用电量突然上升。那么每个时段又应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,此时最小总成本又为多少?