- 在线时间
- 0 小时
- 最后登录
- 2005-4-4
- 注册时间
- 2005-4-4
- 听众数
- 0
- 收听数
- 0
- 能力
- 0 分
- 体力
- 57 点
- 威望
- 0 点
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 18
- 相册
- 0
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 2
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 分享
- 0
- 好友
- 0
升级   13.68% 该用户从未签到
 |
软件滤波方法
+ K9 |0 J( }+ ]. o/ f& P" H2 v) W% Z' n b6 D+ e
第1种方法、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)( k" z6 z/ j, N) R8 ~
A、方法:3 @( z/ m [' M7 i
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
; ?- d4 @( q4 J: T4 v每次检测到新值时判断:' P# ^1 r8 |0 R
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效8 t7 Y4 z) D) ?1 U8 _
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
; w3 \( B$ a4 U+ m5 D2 yB、优点:5 T4 `2 `1 d, h, A
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
/ W7 a, W& g1 }3 n2 z7 T) T& \3 ~C、缺点
/ o# a( Z5 a' G! {3 v无法抑制那种周期性的干扰
6 C( z9 w1 T/ a6 v; [9 m平滑度差$ Q! l" i9 Z U- U/ Q7 b& R k
/ H- t( F, X+ R$ M1 U4 q4 r" @& G第2种方法、中位值滤波法% J) o: _( E' ~/ c3 c
A、方法:/ n( b. d3 U5 y$ a" }5 v
连续采样N次(N取奇数)8 u; B$ d* n! N; n, G! g
把N次采样值按大小排列
- X- _$ g4 o7 v8 L: @$ Z* ~& v0 I取中间值为本次有效值
$ O9 a* P# Z8 D0 d: tB、优点:% U4 T) Z! p( n& n% w. C
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰! S% e7 ]0 g y o+ e, n
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果3 S v0 k5 n. x4 ]8 V" @3 @0 d& T
C、缺点:
' G: X; W( f) t对流量、速度等快速变化的参数不宜
/ l+ G+ Y9 T% G( v- v i0 G" {+ A' N: Y4 V, E& @1 b) e' |2 n
第3种方法、算术平均滤波法3 k( J8 ]- O+ ?5 \
A、方法:* g7 Z& ]: k. Z; k- b
连续取N个采样值进行算术平均运算& B* P0 u* X, t2 {0 t# o
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低. E* N: s! x' ~' Y# G
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
0 _. p% u% E: VN值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
_4 L' u4 f9 g% nB、优点:
0 ~ o+ _4 W: I5 } L5 \6 ~8 R适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波. P8 f6 ^. }0 k& f- R
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动: Y! I- w; o Q8 L+ `) w
C、缺点:6 c _5 c% ]: B
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
. b- a" A w3 n- B& t2 h比较浪费RAM
% C6 R# V! D- F m L" ]& M) e6 r4 p% I# u
第4种方法、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
6 \; x5 a+ c2 TA、方法:/ G; I2 f9 \, i
把连续取N个采样值看成一个队列$ f! I2 P( U6 D
队列的长度固定为N
' x5 |9 ?8 U: k( c每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)! D/ ?, x+ D) `7 v
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
- y$ n2 ^* \6 A5 I6 }N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4# @- U4 i0 Z. C0 C
B、优点:1 B4 F, b. r9 [' G
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
5 X$ F- L9 r- k- l! U& x8 C适用于高频振荡的系统 ! Z4 r$ @$ `4 `! R" X+ H
C、缺点:6 Q4 a) ^+ f( A2 I2 Z8 k* W- |
灵敏度低- @6 C4 U1 a6 o& J5 D( w, L6 K) v; w
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差8 I Z+ E7 e0 r( s2 O
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差; v5 G5 H" f( F6 j& h' b' n; _
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
+ [0 ]+ v0 }+ q+ r% w- X- z比较浪费RAM4 |! `( r7 ~) P2 t& r
L. G; b6 H: |" ~+ G
第5种方法、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
. [4 i( u2 r# YA、方法:
# u; u1 z# G; R: Q相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
; }- e9 `2 g6 `$ ~7 B6 c连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
4 e* n, h6 H. h* V* |, A然后计算N-2个数据的算术平均值
3 F7 G( e& R2 {4 AN值的选取:3~149 I2 `1 N) y5 A" K% x! [
B、优点:
& U7 g* ~4 L! S! k7 p' V7 z5 @% Q融合了两种滤波法的优点
% C1 y- f7 t& K" a' b$ o对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差" J3 f) |6 D1 K8 o! |
C、缺点:
. L2 p" e) }& j+ o7 v; |" Q @2 m- ~测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
4 W1 a! ]5 B% B' Y8 j比较浪费RAM
# a$ H# Y! |; C& x# f: Z2 b' d
/ k G3 _, s; p& e" x) s
3 B. s' g J7 B3 G; x第6种方法、限幅平均滤波法
5 ?" U: Y3 ` X/ Y( _* r: gA、方法:& P/ M3 G! z1 h5 @" z7 n* T" J O, |
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
& i4 x6 H: q. p每次采样到的新数据先进行限幅处理, Z2 Z0 h+ X! S2 g
再送入队列进行递推平均滤波处理/ m3 Q% y) x0 i
B、优点:
; U+ v0 f2 p- e7 H: f: z融合了两种滤波法的优点
1 x/ Q' g2 Z6 Q/ P对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
* U& b* X" a, V1 {4 H4 [C、缺点:& J6 G, B4 Y6 b7 q9 g, {% V {8 x
比较浪费RAM! X" m2 O% a. A+ g; ~# F
- \2 _& E5 ?7 D7 v# H- x) y. c: W! U第7种方法、一阶滞后滤波法
0 j7 K+ B! N& A% z" cA、方法:2 T/ }+ V2 a! f
取a=0~1
4 q% f' H% X& _# }7 b本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果& x# x8 K! X6 n1 e3 j1 S
B、优点:
- l M3 o4 z) M对周期性干扰具有良好的抑制作用7 d1 O% O9 I- u, _1 K
适用于波动频率较高的场合
% X1 X/ X8 Q; d% U: N# |0 DC、缺点:7 V" {5 Z4 `) H H
相位滞后,灵敏度低
1 d0 H, c$ w! U+ q滞后程度取决于a值大小8 _. r5 E. s7 m% Q( Y
不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
" r( C# O1 r9 Y* e+ d3 [' ?: K& C- P$ U. W* N( z! B& b
第8种方法、加权递推平均滤波法5 B( Q$ H' [9 i5 @" @9 D! } x" u, t
A、方法:% t$ g# _8 v, o8 D) a L* `$ V
是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 B# ]5 q- b4 }4 j/ l* R# @
通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。: B3 W2 g/ P: I/ C8 [6 ~
给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低 D2 _* @2 y' t# k4 A& G) s
B、优点:/ j9 M4 }9 ^5 G2 A/ [( `
适用于有较大纯滞后时间常数的对象4 n3 c& E1 z& R
和采样周期较短的系统
8 R j5 t8 r+ l) m' ]/ A, G# z5 B) W6 SC、缺点:: h" e- c Z( G7 y7 a5 n4 h d# D( o
对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
" l8 q- c3 l+ l6 h不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
' r P; |' Y6 o: p3 Z" u- w
4 ?; o+ g3 K0 W* w8 p第9种方法、消抖滤波法' r, j I6 ` U+ D3 p
A、方法:
- m* r1 ?8 U- p8 ]设置一个滤波计数器
% i9 z. W3 a, I4 B# _将每次采样值与当前有效值比较:/ r7 `6 w: L) e$ B
如果采样值=当前有效值,则计数器清零 X8 k. D6 f3 O
如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
/ o! E5 k1 E" e如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
8 Z7 e, P5 U2 d/ X; b& G& r* x+ X' cB、优点:9 c5 q( U9 ~7 q0 A1 Y
对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,* B, w, a, G: u2 Z, S5 y
可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
% f; h) w8 T2 L0 s0 r9 sC、缺点:0 E; b1 p8 e* x; M4 E$ G0 ?
对于快速变化的参数不宜
) C( ]# {& Q- C9 V6 Y如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统% B) f& A& f$ _+ _" L# B
0 M5 B) Q* d. v0 C第10种方法、限幅消抖滤波法! Y& o9 m! v7 N% G' q. h
A、方法:. ~1 h; Q! U. L( Y6 g0 L
相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”! v0 X: c" i& |! v! o
先限幅,后消抖2 `1 t' v" }7 O$ r
B、优点:# D9 b) A0 f d7 ?1 [/ N
继承了“限幅”和“消抖”的优点
; m" o. w D" g0 L, Y( h3 N改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统9 i' x2 A( |* J9 ^. ], C) C) q
C、缺点:9 c7 e8 D; x9 R5 O7 G
对于快速变化的参数不宜5 i( j1 v' A6 Z# t$ c9 N
/ ?$ {, I& a2 z3 X
0 L0 {' S/ i7 I5 B* ?第11种方法:IIR 数字滤波器
) w7 C m" R" p) O
( C M, \# w+ q% f a$ l$ t$ t' uA. 方法:
$ n, `% ]& [) e4 Z8 R9 Y5 n6 o. l确定信号带宽, 滤之。- H5 ~; q+ D! y9 T- M
Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
' j D2 Q% k) w; Z1 U% F. T+ J2 u: e- Z
B. 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
7 ~# H, B: j3 L( k& C) @C. 缺点:运算量大。 |
zan
|