 群组: 华南理工大学 |
电力生产问题' I/ \9 {# P& s9 Z4 `0 @- ]
为满足每日电力需求(单位为兆瓦(MW)),可以选用四种不同类型的发电机。每日电力需求如下表1。 7 L; Y* m8 Z: e' X1 f
表1:每日用电需求(兆瓦)
; e- }+ g3 v3 ]* A% |2 z时段(0-24) 0-6 6-9 9-12 12-14 14-18 18-22 22-24
. `9 D- f, b- s需求 12000 32000 25000 36000 25000 30000 18000
1 g' I H$ |) c每种发电机都有一个最大发电能力,当接入电网时,其输出功率不应低于某一最小输出功率。所有发电机都存在一个启动成本,以及工作于最小功率状态时的固定的每小时成本,并且如果功率高于最小功率,则超出部分的功率每兆瓦每小时还存在一个成本,即边际成本。这些数据均列于表2中。
8 z7 ?9 V% F! z2 J9 j表2:发电机情况
; s% j* T1 o6 k; W% q1 M 可用数量 最小输出功率(MW) 最大输出功率(MW) 固定成本(元/小时) 每兆瓦边际成本(元/小时) 启动成本* |. \" m4 C }2 F5 Y" J4 x
型号1 10 750 1750 2250 2.7 5000/ U. P- h/ M$ V# `: v
型号2 4 1000 1500 1800 2.2 1600
+ _& w7 m x' A& M% P/ ^+ F型号3 8 1200 2000 3750 1.8 2400
% X7 E+ b$ h1 U% b: u% ^; @型号4 3 1800 3500 4800 3.8 1200
2 Q( Y( M# c! _4 R \" A; @只有在每个时段开始时才允许启动或关闭发电机。与启动发电机不同,关闭发电机不需要付出任何代价。: W& U: j) _! @1 B5 _
问题(1) 在每个时段应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,最小总成本为多少?& S$ ^9 F$ n! f; O3 J2 j S
问题(2) 如果在任何时刻,正在工作的发电机组必须留出20%的发电能力余量,以防用电量突然上升。那么每个时段又应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,此时最小总成本又为多少?- B3 h" ^% \# I1 w
|
zan
|