电力生产问题% F7 X l9 C# k
为满足每日电力需求(单位为兆瓦(MW)),可以选用四种不同类型的发电机。每日电力需求如下表1。
4 y+ M7 l3 d" C$ L$ c7 w! |, E& f表1:每日用电需求(兆瓦)1 @, v. ?% v5 A; c4 m
时段(0-24) 0-6 6-9 9-12 12-14 14-18 18-22 22-24 F) @3 o/ d& C y! L+ _. Y
需求 12000 32000 25000 36000 25000 30000 18000
, h( [7 J' ]" x) A" L: M/ N: j7 v( @每种发电机都有一个最大发电能力,当接入电网时,其输出功率不应低于某一最小输出功率。所有发电机都存在一个启动成本,以及工作于最小功率状态时的固定的每小时成本,并且如果功率高于最小功率,则超出部分的功率每兆瓦每小时还存在一个成本,即边际成本。这些数据均列于表2中。
6 [$ }2 W0 j4 x, ?表2:发电机情况
; n' ]; W7 o, B* t; Z 可用数量 最小输出功率(MW) 最大输出功率(MW) 固定成本(元/小时) 每兆瓦边际成本(元/小时) 启动成本
9 M" }+ W; C: ~5 [" w1 \, A# Z型号1 10 750 1750 2250 2.7 5000
# O/ K2 z8 j8 Y3 F1 B2 M# ^2 D型号2 4 1000 1500 1800 2.2 1600' \# v9 n. r( X' r+ H6 s+ k
型号3 8 1200 2000 3750 1.8 2400
; d0 _0 X& @6 \# k2 w* P8 q$ x型号4 3 1800 3500 4800 3.8 1200% s+ V X! C% d$ T6 y- `: m8 C! f
只有在每个时段开始时才允许启动或关闭发电机。与启动发电机不同,关闭发电机不需要付出任何代价。
& _+ t/ I. \2 b, h8 W( R# h问题(1) 在每个时段应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,最小总成本为多少?/ M$ F6 b& o1 z6 Y! \; M5 u/ f5 S
问题(2) 如果在任何时刻,正在工作的发电机组必须留出20%的发电能力余量,以防用电量突然上升。那么每个时段又应分别使用哪些发电机才能使每天的总成本最小,此时最小总成本又为多少?" g& [( \1 I, z9 q- S5 `* Q
|
zan
|