玻璃的功能- L: c& Y0 w/ ~+ _. r {
; ]) ?6 L3 d& s& y, U9 ^* h北方城镇的有些建筑物的窗户是双层的,即窗户上装两层厚度为 的玻璃夹着一层厚度为 的空气,如左图所示,据说这样做是为了保暖,即减少室内向室外的热量流失.4 t$ U4 |" B2 s* @3 @/ I
我们要建立一个模型来描述热量通过窗户的热传导(即流失)过程,并将双层玻璃窗与用同样多材料做成的单层玻璃窗(如右图,玻璃厚度为 )的热量传导进行对比,对双层玻璃窗能够减少多少热量损失给出定量分析结果.8 O4 a2 B/ ?7 }- R$ s. Z
% `/ j7 Q& u6 S4 B, h9 U) m) ^$ x& {8 R& s" f$ v7 M5 A
一、 模型假设
$ T4 ~" Z; x- c7 V. g1. 热量的传播过程只有传导,没有对流.即假定窗户的密封性能很好,两层玻璃之间的空气是不流动的;
8 @- y% q& P2 h2. 室内温度 和室外温度 保持不变,热传导过程已处于稳定状态,即沿热传导方向,单位时间通过单位面积的热量是常数;
- J( N, U0 j6 ^3. 玻璃材料均匀,热传导系数是常数.
9 }- v$ h& i- c# z$ W& T" u# a
% y3 c4 K3 r5 u) \1 Y; P二、 符号说明
+ S) n" n$ q* R ——室内温度+ v; f+ _; |: Q* D1 `
——室外温度% k) |' d) d0 i- y
——单层玻璃厚度
6 s& K8 g) p' C8 [9 y ——两层玻璃之间的空气厚度
/ t$ r0 k/ `8 q8 T( n ——内层玻璃的外侧温度
0 ~% U( G1 H4 w& J% u ——外层玻璃的内侧温度
& q! [$ E- E6 Q" A3 h. e$ s& M ——热传导系数
: e. E {2 Q8 n% J9 t ——热量损失
' l/ \7 E3 r }5 e; d5 U三、 模型建立与求解$ S$ i& `4 `* Z0 ^8 ~6 ^
由物理学知道,在上述假设下,热传导过程遵从下面的物理规律:
$ j' s( l1 h: z8 r0 e1 ^厚度为 的均匀介质,两侧温度差为 ,则单位时间由温度高的一侧向温度低的一侧通过单位面积的热量为 ,与 成正比,与 成反比,即
9 c) D2 C8 \& @1 C/ c- Q6 D: g (1)
, { n' u/ P9 Q2 U5 s W |3 h/ q9 P其中 为热传导系数.* s5 w/ d" ^$ o1 k n( C+ t
1. 双层玻璃的热量流失8 m7 Z* Q' P& f% f, x' z3 w
记双层窗内窗玻璃的外侧温度为 ,外层玻璃的内侧温度为 ,玻璃的热传导系数为 ,空气的热传导系数为 ,由(1)式单位时间单位面积的热量传导(热量流失)为:
8 e& T( p; f6 _' S (2)8 s+ K1 W$ a% W' ~7 t# u8 {
由 及 可得
+ Z2 x1 B% a9 G' i! `4 r再代入 就将(2)中 、 消去,变形可得:0 F5 i' `5 `% q d
(3)
' |( P; u: ^% ?, i. K* M* w" I0 K7 h. B W
2. 单层玻璃的热量流失
: s8 W+ c9 C/ R: o$ G对于厚度为 的单层玻璃窗户,容易写出热量流失为: ( A; p6 M4 ?. B! G+ I/ k9 }
(4)- M2 {/ p- t' p+ L" _4 [
5 s0 J z( [6 V8 I
3. 单层玻璃窗和双层玻璃窗热量流失比较
6 _7 ^: V& [8 D比较(3)(4)有: (5)
, K0 Q! W' k4 L J0 b1 i+ m显然, .1 g. u* X/ q7 A8 |8 @
为了获得更具体的结果,我们需要 的数据,从有关资料可知,不流通、干燥空气的热传导系数 (J/cm.s.ºC),常用玻璃的热传导系数 (J/cm.s.ºC),于是4 C) {* `. U" G, Q( T
7 B$ {- Q% e# P在分析双层玻璃窗比单层玻璃窗可减少多少热量损失时,我们作最保守的估计,即取 ,由(3)(5)可得:
1 C4 o0 q* O+ p" P6 O4 }! \* B (6)
' q$ r' E2 P" ^+ j1 j5 m, g' q4. 模型讨论% B( m% ]' M! n& E6 Y1 b
比值 反映了双层玻璃窗在减少热量损失上的功效,它只与 有关,下图给出了 的曲线,当 由0增加时, 迅速下降,而当 超过一定值(比如 )后 下降缓慢,可见 不宜选得过大.
! L, f8 j2 z u
& N) D2 o2 q6 B8 L- w' y/ ] 1 a% s& a' |& [3 U1 V! {
4 U. E2 e: T& D0 d* V
四、模型的应用
6 s6 q) C X9 [/ g. S4 @ 这个模型具有一定的应用价值.制作双层玻璃窗虽然工艺复杂会增加一些费用,但它减少的热量损失却是相当可观的.通常,建筑规范要求 .按照这个模型, ,即双层玻璃窗比用同样多的玻璃材料制成的单层窗节约热量97%左右.不难发现,之所以有如此高的功效主要是由于层间空气的极低的热传导系数 ,而这要求空气是干燥、不流通的.作为模型假设的这个条件在实际环境下当然不可能完全满足,所以实际上双层玻璃窗的功效会比上述结果差一些.