QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 4960|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

【论文】基于k均值聚类的不同拓扑下自适应过电流保护配合整定值组优化

[复制链接]
字体大小: 正常 放大

473

主题

5

听众

1540

积分

  • TA的每日心情

    2021-1-13 09:31
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2021-1-4 11:27 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    数字过电流保护中常保存多组整定值来适应电力网络继电保护整定值的主动调节。但可用的整定值组依然少于网络可行的拓扑结构,网络拓扑改变后继电保护需要重新进行整定值计算。本文提出了一种根据网络拓扑结构改变的过电流继电保护装置保护配合聚类方法。利用k均值聚类方法将故障后拓扑结构分为若干类,使其数量等于保存的整定值组数量。每一聚类中的保护整定值单独作为整定值组。当网络拓扑结构改变时,选择相应整定值组内的数据,网络不需要重新计算整定值而自动从中筛选合适的整定值。最后本文在IEEE14节电系统中进行仿真分析,证明了方法的有效性。 + p8 U: ]! c7 f) I' Y* k- ^
    ' M0 u% b5 j$ E2 W" F1 n

    基于k均值聚类的不同拓扑下自适应过电流保护配合整定值组优化_熊学海.pdf

    1.57 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 体力 -2 点

    zan
    转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2024-4-27 13:06 , Processed in 0.278773 second(s), 53 queries .

    回顶部