    数字过电流保护中常保存多组整定值来适应电力网络继电保护整定值的主动调节。但可用的整定值组依然少于网络可行的拓扑结构,网络拓扑改变后继电保护需要重新进行整定值计算。本文提出了一种根据网络拓扑结构改变的过电流继电保护装置保护配合聚类方法。利用k均值聚类方法将故障后拓扑结构分为若干类,使其数量等于保存的整定值组数量。每一聚类中的保护整定值单独作为整定值组。当网络拓扑结构改变时,选择相应整定值组内的数据,网络不需要重新计算整定值而自动从中筛选合适的整定值。最后本文在IEEE14节电系统中进行仿真分析,证明了方法的有效性。 $ A3 w5 x+ A& B3 P( h  I

    ; J( o' B5 J8 Z6 ^: f

    基于k均值聚类的不同拓扑下自适应过电流保护配合整定值组优化_熊学海.pdf