电力市场的输电阻塞管理一题评分原则:7 J: e6 r1 ?4 T( ^$ u' _$ @% ]
* ~5 Z8 X" T7 f# i( Z
1、组委会不给出题目的模型和答案' g% U+ }8 o, O9 q+ [
, ]; Z, {& I% T- B
2、只给出一些要点,各赛区自行制定评分细则.
1 k! K& }: w8 Q# S9 K( f4 U- Y2 w+ o8 P# F! h, x
3、因此,对于不同的理解,不同的考虑,模型不同,算法不同;自然答案就不同,只要有道理分析就行.
0 Y8 c6 h* X' {$ ?0 T7 _# c9 q+ H3 I& i
5 x, i% b) l, o% p D8 P4、对于出清价格的理解不同,答案不同;
' G# d( j; w/ T P j2 G5、对于阻塞费用,你的算法不同,答案也不会同.% t% e; v0 Z+ K4 o4 W$ c- y. k
8 K4 P' e* R+ Z& l: L# P! [% h全国大学生数学建模竞赛B题评阅要点4 M2 Q6 \4 D& n! K; c5 X
假设:文章中的假设,可不增加。) x! g7 x; z: F
解题思路:$ o/ F* g7 z3 U5 c/ {9 M
1、每条线路上的有功潮流是各发电机组出力的函数,于是有6个函数,每个函数有8个相同的自变量。' r- e* i: |- K) i% i- N: q
方法:(1)可用最小二乘法。
" |% g. m( w/ l; _, N7 F4 C$ f(2)线性拟合
& k% }' r6 ~+ a+ j) R(3)多元线性回归
8 Q3 |9 z2 \1 Q(4)EXCEL,SPSS
# s: I# T+ F$ O+ [上述方法均需要经过检验。如果没有检验,适当扣分。- m" _& j3 ^9 |6 ?- d6 C) Y! B
2、阻塞费用计算规则:只要合理均可。: T" e6 h% V1 Q
3、当下一段负荷需求是982.4MW,规划模型可以为:
t: w" J; o0 D. [Z=Min(Sum(Bi*Pi)) = Min(B*Sum(Pi)) (1)3 N- P0 m( e @7 I* y
(2) ) [# K. Y3 Z% t2 _0 D
发电机组运行功率约束:
; c4 L% i. }) Y4 J (3)
% n9 z+ W% n$ Q5 m/ a& K升功率速率约束:, k4 B- F3 T: ^: c# L1 Q
(4)' O) O! q8 R p4 E9 L9 M0 [
降功率速度约束:7 J" N1 i4 k3 m
(5)8 |- G- x% Q! P; p
电网功率平衡的等式约束
" g# j. j4 r5 D (6)
; [, s' T# z" n1 X& Y0 m; b非负限制:所有变量非负
& v2 o' l: A* T \2 S d可以用Lingo或Matlab求解,结果为:; F) F% }. H3 }; g0 K
p1=150 p2=79 p3=180 p4=99.5 p5=125 p6=140 p7=95 p8=113.9
3 E: |; z* K8 t r8 V4 u# O% i清算价:303(元)- z& j" m7 b( V, g* S6 w. B
各线路的出力可在上述结论的附近变动。6 q! M9 p7 X- M% T0 w7 X$ M# C
此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。5 P4 R$ L d7 a0 C. z
4、以线路安全限值为约束,以阻塞费用最小建立规划模型:) Y. r( x% y. h! j
2 u4 a9 y n* ^5 @9 o% ip1=150 p2=88 p3=228 p4=90.4 p5=152 p6=96.9 p7=60.1 p8=117
% O# E6 \2 u9 Q' ?* y4 r" F- B- N各线路的出力可在上述结论的附近变动。
, `" k' W! i2 R5、当下一时段的负荷是1052.8MW,按照规则确定的各机组出力分配预案是:
; T, g9 |8 ?9 \& o; T; \, ` S4 Cp1=150 p2=81 p3=218.2 p4=99.5 p5=135 p6=150 p7=102.1 p8=117 ( d/ A5 C3 H0 Y5 r
清算价为:356(元)6 _/ F, j2 R, `' F, X p% w+ G
各线路的出力可在上述结论的附近变动。. d! E. m( e; w+ q# u2 J6 L
此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。- i. G* l8 L1 h6 v* W4 O2 d, [/ @
按4的方法无法消除输电阻塞(即模型无可行解),使用线路安全裕度,方法:
% Z7 R% v& t: _(1) 先安全后经济! b$ h% ]$ B9 I* p* a9 D a! _
(2) 安全经济同时考虑
/ |7 C$ q! J# o各机组出力分配预案是:(参考)
& n( w( v# V! D# T# N4 }p1=124.2 p2=75 p3=228 p4=99.5 p5=152 p6=155 p7=102.1 p8=117 ' \9 p3 r2 h; ~* a( L3 [' P: ^. T
此时,只有一条线路阻塞。
& _& W# o& N' F+ ^2 L0 O |