电力市场的输电阻塞管理一题评分原则:" I- Q+ d9 x! J; |) W
% t9 i/ E! u0 C
1、组委会不给出题目的模型和答案
7 a: o: q `! I: Z M) \1 x
: e: E/ E" R' D5 c6 K3 W2、只给出一些要点,各赛区自行制定评分细则.
2 v2 M! k# C6 q, H9 l2 C) m/ }, I7 ]8 O( J0 g
3、因此,对于不同的理解,不同的考虑,模型不同,算法不同;自然答案就不同,只要有道理分析就行.0 D) e# ^' R+ m
. o. k- B- X! j8 b4 L9 j+ u0 H; }# v4、对于出清价格的理解不同,答案不同;/ F" \: }. Q5 D
5、对于阻塞费用,你的算法不同,答案也不会同.7 q9 M! g4 }6 h; H( f( R
: \4 o1 P" |+ w& Z, F1 [" q
全国大学生数学建模竞赛B题评阅要点
& v% j9 N) Y1 s. U; c假设:文章中的假设,可不增加。 E, J2 q" B+ ^* a% w5 v) E
解题思路:# y4 z( o U0 H0 |7 l% z% K
1、每条线路上的有功潮流是各发电机组出力的函数,于是有6个函数,每个函数有8个相同的自变量。
r5 i% ^# t) B4 S) T方法:(1)可用最小二乘法。
b, I0 a4 z/ L% i, `8 c(2)线性拟合9 e6 l* b) `: _( f5 W& e% P
(3)多元线性回归2 g( N F2 X1 _; f/ u
(4)EXCEL,SPSS
0 @9 J. M7 W; ]$ z: D上述方法均需要经过检验。如果没有检验,适当扣分。% V. o7 e% M1 G7 ^/ w. V+ J
2、阻塞费用计算规则:只要合理均可。: ^( F( V b, N+ s* C
3、当下一段负荷需求是982.4MW,规划模型可以为:+ j0 ~( n- s' H' |0 a c+ K# f
Z=Min(Sum(Bi*Pi)) = Min(B*Sum(Pi)) (1)
2 Q; U. o; Z) f) T1 k (2)
, T# _/ w0 V; Q! C发电机组运行功率约束:
5 c/ p3 [! J# f" N. j (3)
& a3 ]# Q+ u p8 M: ^7 w# g升功率速率约束:2 X% w( q4 `, I5 r! S8 _
(4)4 y: c' |+ _6 S& ]' r& a/ J2 J
降功率速度约束:
" H; ?5 c- {. v7 z! G) g. s (5)
' ?* k' y) |! o2 _1 L* \电网功率平衡的等式约束2 }) }' }1 `! w0 Y5 D
(6)
% ^# }9 h+ E, C( k( d' B" Y非负限制:所有变量非负
" `4 {; c% p. ?! n( @! h" Q. N可以用Lingo或Matlab求解,结果为:
3 I" u5 l2 @7 d& N9 B9 z' dp1=150 p2=79 p3=180 p4=99.5 p5=125 p6=140 p7=95 p8=113.9
7 l8 V3 @ @+ \9 A清算价:303(元)
+ u; R9 c- F& V* T3 s各线路的出力可在上述结论的附近变动。$ c0 K8 C7 ?! B8 t- O4 E
此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。 \6 j6 Z+ v) Q3 ^
4、以线路安全限值为约束,以阻塞费用最小建立规划模型:5 h" p+ t: n3 W+ V3 f: ^; ]
6 w& L- H; T: m2 k2 i' [$ k8 {. e5 xp1=150 p2=88 p3=228 p4=90.4 p5=152 p6=96.9 p7=60.1 p8=117
1 G- ^& m1 s0 z& y) S8 a( `各线路的出力可在上述结论的附近变动。" ^+ a2 M0 I6 @4 `& c* R
5、当下一时段的负荷是1052.8MW,按照规则确定的各机组出力分配预案是:
7 e! b0 W* {+ b) W: J; H5 l& Ip1=150 p2=81 p3=218.2 p4=99.5 p5=135 p6=150 p7=102.1 p8=117
: u' O, J" I S- x* \清算价为:356(元)
! w P( t5 A4 _8 P, {各线路的出力可在上述结论的附近变动。1 u( u7 L- w/ ^$ \4 a0 w
此时,有三条线路阻塞,分别是一、五、六线路发生阻塞。5 s& p5 i& M6 b+ n
按4的方法无法消除输电阻塞(即模型无可行解),使用线路安全裕度,方法: _' d) \. r A, a$ s# V
(1) 先安全后经济7 q4 |6 ]0 O, u. _: \) R
(2) 安全经济同时考虑
! ?& ~# S/ E- l* `& m各机组出力分配预案是:(参考)
1 w Q" V7 x4 j+ o3 Hp1=124.2 p2=75 p3=228 p4=99.5 p5=152 p6=155 p7=102.1 p8=117 7 U( t1 n5 t' `/ R
此时,只有一条线路阻塞。
7 v: n0 V8 v: ^ \4 J8 j0 l: g |