; A4 _$ n+ B8 U2 n2 D- e
基于 5G 通信和动态时间规划算法的配电网+ C6 ?: f1 q5 J, |2 s
线路差动保护1 _8 u6 D$ P' Q, [% L3 A
) I7 |8 ~9 o* N9 T7 t1 ]
现代配电网中分布式新能源发电装置的接入,使得传统三段式电流保护难以实现。) d# o+ N/ w" @% n$ t8 w
而差动保护需要敷设光纤,其建设、维护成本高,难以大范围应用。通过 5G 通信的超低时: E0 W( }6 G. m7 S
延特性,实现差动保护数据传输通道,有利于解决上述光纤成本高的问题。但 5G 通信数据) e$ n, { Q7 ?1 K( N
传输时延和时延抖动的不确定性,对保护动作判据计算的准确性产生不利影响。针对于这一5 X' V6 V8 g" Z# c7 c9 @: Y
问题,利用动态时间规划(DTW)算法对电流采样序列时间轴变化具有容差性这一特点,5 A" e) ?1 `, v9 Q% [
构建基于 DTW 距离的差动保护判据,消除传输时延和抖动对差动保判据计算的影响。最后
# q9 F- \, K, h+ M. l, [# w通过仿真分析了算法中参数选取对结果的影响,并验证了基于 DTW 距离的差动保护判据算8 W5 m3 M' ^4 W4 L. {# y* T9 B
法的有效性。
/ p6 k% d& w% Y/ J3 N/ ^' P
5 q* L2 h# V1 B
' Q H$ V) ]0 K) ^ j |
zan
|