    摘要动态变流量节能控制系统采用模糊控制技术与变频技术相结合的控制原理,当
    空调负荷发生变化时,通过采集一组参数值,经模糊运算,改变冷水机组工作状态、冷冻(温)
    水、冷却水流量和冷却塔风机的风量,确保冷水机组始终工作在效率最佳状态,使主机始终处
    于高转换效率的最佳运行工况。在阐述动态变流量控制系统基础上,重点分析了与传统变频
    控制系统的差别,结合工程应用实际,展示了这一新型控制系统。
    关键词楼宇自动化;变频控制;模糊控制;动态变流量控制