一种温控负荷模型参数优化方法及聚合能力评估
3 a- H. j4 g0 r8 u( s/ X1 Z; T! i& v% H: h# q: f6 `& u0 ~ P( M
# a* `0 @% B& @+ \0 q: @
R9 B) [( z2 J1 o+ _6 m& t目前,我国北方地区正在大规模推广风电清洁供暖技术,利用电采暖技术提高电网调 . T+ j2 g6 A& H* f& D' m p
节能力至关重要。但因受多种因素影响,电采暖系统建模后相关参数确定较为困难,针对这一问题& r7 o1 a+ n! ^. o% x( L
在长春市某小区采暖季进行实验,基于实测数据,采用简化一阶热力学参数( equivalent thermal pa- ' E3 J C# d0 J% B- M
rameter,ETP) 模型近似描述单个可控负荷( thermostatically controlled loads,TCL) 的工作特性,通过2 L4 l# W7 v0 x" Y" G& G, d* L
改进粒子群优化算法对模型中参数优化,并结合线性回归方程对其误差进行修正,在此基础上,建 2 Z" }- t! ^) D4 \' T
立电采暖设备负荷聚合模型。最后评估电采暖设备群的负荷聚合功率并对其影响因素做了仿真实
3 k5 R; n: e8 m2 [2 c6 G验。实验结果表明,经优化后的热力学参数能够近似模拟居民室内温度动态变化,证明所提优化算$ a7 g3 \: k4 l e
法确定热力学模型参数的有效性。