一种温控负荷模型参数优化方法及聚合能力评估
' a6 D% w% m c" S! |
/ \* i1 e% t& I- |4 B! y. O7 A2 w
7 `6 l9 X1 j! H3 J目前,我国北方地区正在大规模推广风电清洁供暖技术,利用电采暖技术提高电网调
+ h6 A& N l! E5 p- U节能力至关重要。但因受多种因素影响,电采暖系统建模后相关参数确定较为困难,针对这一问题7 e+ k$ _$ r0 J! W- ^8 t4 Q
在长春市某小区采暖季进行实验,基于实测数据,采用简化一阶热力学参数( equivalent thermal pa-
/ ~/ E' V) e. M* \9 @1 trameter,ETP) 模型近似描述单个可控负荷( thermostatically controlled loads,TCL) 的工作特性,通过
& I7 v5 U; F: }9 O* j; N. ~9 `改进粒子群优化算法对模型中参数优化,并结合线性回归方程对其误差进行修正,在此基础上,建
" V7 ^# `5 _5 W立电采暖设备负荷聚合模型。最后评估电采暖设备群的负荷聚合功率并对其影响因素做了仿真实 2 O) n; O; x6 o& k+ n. z
验。实验结果表明,经优化后的热力学参数能够近似模拟居民室内温度动态变化,证明所提优化算# ^, v& B; l3 z
法确定热力学模型参数的有效性。