    一种温控负荷模型参数优化方法及聚合能力评估

    ' C5 Q8 G- Z0 G- d( T$ s
    ; P, Q6 O* O; A
    0 E, y/ j+ K$ E. u7 P) I
    ! l7 V5 t9 U) {7 q; r" `目前,我国北方地区正在大规模推广风电清洁供暖技术,利用电采暖技术提高电网调
    # k) s: e5 N' }& Q9 a节能力至关重要。但因受多种因素影响,电采暖系统建模后相关参数确定较为困难,针对这一问题" z! J* y8 I- U" E# x6 n+ Y3 c
    在长春市某小区采暖季进行实验,基于实测数据,采用简化一阶热力学参数( equivalent thermal pa-
    , I! ~+ S! q  z0 ?- Brameter,ETP) 模型近似描述单个可控负荷( thermostatically controlled loads,TCL) 的工作特性,通过/ j1 e" F2 |5 z/ f9 K) w: K
    改进粒子群优化算法对模型中参数优化,并结合线性回归方程对其误差进行修正,在此基础上,建 , c+ b& r& u4 v( V
    立电采暖设备负荷聚合模型。最后评估电采暖设备群的负荷聚合功率并对其影响因素做了仿真实 : U) i/ w  T2 w7 ^8 B" L& W
    验。实验结果表明,经优化后的热力学参数能够近似模拟居民室内温度动态变化,证明所提优化算
    # ]' y- Q8 t; j5 C. H0 h, a法确定热力学模型参数的有效性。