一种温控负荷模型参数优化方法及聚合能力评估 ! f: F2 C7 n+ B; d$ X
. U' r* G! O% N1 c( c1 s% d$ ~' X% F. ?$ c7 Z' N, T$ i% f8 V
5 ^/ _$ E9 {* P+ P) J+ i5 R; g目前,我国北方地区正在大规模推广风电清洁供暖技术,利用电采暖技术提高电网调 8 h9 d/ F3 t0 a, M9 H, u p
节能力至关重要。但因受多种因素影响,电采暖系统建模后相关参数确定较为困难,针对这一问题
1 f. l! r* Q O0 q2 g在长春市某小区采暖季进行实验,基于实测数据,采用简化一阶热力学参数( equivalent thermal pa-
1 ?* C% {6 E) H- f( ]rameter,ETP) 模型近似描述单个可控负荷( thermostatically controlled loads,TCL) 的工作特性,通过2 g8 K1 f. W* n0 a H
改进粒子群优化算法对模型中参数优化,并结合线性回归方程对其误差进行修正,在此基础上,建
7 J' W$ X% l; E* h立电采暖设备负荷聚合模型。最后评估电采暖设备群的负荷聚合功率并对其影响因素做了仿真实 1 X6 }" s" r& S# w/ ] i0 m
验。实验结果表明,经优化后的热力学参数能够近似模拟居民室内温度动态变化,证明所提优化算. E5 l: f+ k, r0 I$ J
法确定热力学模型参数的有效性。